Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Система мониторинга

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    можно ли подключить все это в уже имеющуюся сеть предприятия?
    Можно, но не стоит. Стоит выделить ее в отдельный сегмент сети, с пограничным маршрутизатором.

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    есть ли какое-то программное обеспечение для ПК чтоб его можно было превратить в панель оператора?
    Есть, SCADA.

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    можно ли както увеличить дальность между модулями по системе звезда до 200-300 метров?
    Можно, оптика. Сейчас - совсем не дорого.

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    Может есть уже готовое решение на форуме для подобной системы?
    Есть, скорее всего за деньги.

    ЗЫ. Согласен с Melky

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Согласен с Melky
    Добрый день.
    О какой конкретно MasterScada вы говорите?
    Что с ней в общем не так?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Dzherenov начните с полного списка оборудования. Уж Siemens можно подключить через OPC сервер без покупки совсем не дешевой WinCC. Да и кто вам сейчас это продаст и за какие деньги непонятно.

    Список всех хотелок, чтобы можно было что-то выбирать. А то уже и СМС появились.
    Для того, чтобы снять сигнал параллельно лампочке не нужен ПЛК от слова совсем, если речь идет просто о мониторинге.

    По поводу сетей, обычно оборудование заворачивают в отдельный сегмент физической сети, а начальникам и мойдодырам делают просто маршрутизацию на коммутаторах верхнего уровня.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Dzherenov
    Для того, чтобы снять сигнал параллельно лампочке не нужен ПЛК от слова совсем, если речь идет просто о мониторинге.
    Как снять сигнал с лампочки и передать его на несколько устройств?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    m.petrovich купите себе компьютер эпохи 2000-х и поймете, что у вас тупит. КРИВОЙ КОД ядра как минимум. Зачем вам настолько обширная конкретика, если мне не хватило терпения пользоваться вашим ПО, я не так часто курю, чтобы его использовать

    з.ы. недавно спросил у товарищей сколько времени заняла компиляция проекта мониторинга на ноуте - 8 МИНУТ. ВОСЕМЬ КАРЛ! на простой мониторинг датчиков....
    Даже не стал спрашивать, сколько времени было потрачено на добавление устройств и каналов, хватило информации по времени компиляции.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    купите себе компьютер эпохи 2000-х и поймете, что у вас тупит. КРИВОЙ КОД ядра как минимум. Зачем вам настолько обширная конкретика, если мне не хватило терпения пользоваться вашим ПО, я не так часто курю, чтобы его использовать

    з.ы. недавно спросил у товарищей сколько времени заняла компиляция проекта мониторинга на ноуте - 8 МИНУТ. ВОСЕМЬ КАРЛ! на простой мониторинг датчиков....
    Даже не стал спрашивать, сколько времени было потрачено на добавление устройств и каналов, хватило информации по времени компиляции.
    melky интересный подход. Поставлю навороченную магнитолу с DVD-плеером и сабвуфером в копейку, но почему-то быстрей не едет))

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    О какой конкретно MasterScada вы говорите?
    Что с ней в общем не так?
    Добрый день. Я вашу MasterScada не упоминал в своем ответе.
    Я согласен с melky с его сообщением, кроме PS (когда-то поставил мастерскаду, попробовал, плюнул и забыл. Поэтому ничего не могу сказать).

Похожие темы

  1. Сбор данных с мониторинга с 9 датчиков
    от Nurike в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:09
  2. Подбор оборудования для мониторинга
    от NikolaevV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 15:35
  3. Система удаленного мониторинга plccloud.pro
    от Mikhail Shvetsov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 23:00
  4. Использование ПЛК160 для мониторинга
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 12:20
  5. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •