Цитата Сообщение от alexx12 Посмотреть сообщение
Добрый день. Сделал на ПР 103 счетчик импульсов. Нужно передать значение счетчика по MODBUS TCP. Создал в проекте несколько сетевых переменных, указал тип (целочисленный). Сетевым переменным присваиваются номера регистров от 16384 подряд. Судя по описанию owen logic целочисленная переменная 32 разрядная. При опросе прибора по MODBUS TCP если читать 16 разрядные переменные- читаются нормально, если читать 32 разрядные- переменные захватывают соседний регистр. Вопрос: сколько разрядов у сетевой переменной? Как правильно прочитать 32 разрядное число?
Целочисленные переменные в ПР 16-разрядные.