    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Понятно...
    Это соединение не в датчике. У датчика как правило 4 провода. 2 возбуждение и 2 сигнал, для компенсации там нет проводов. Соединение, которое с сайта это схематическое соединение по 6-проводной схеме, которое рекомендуется использовать, если датчик находится на удалении более чем 2 метра.

    Я не знаю как это называется у немцев в моём случае датчики имеют 4-проводную схему подключения, а ref и exc соединяются перемычкой на клеммной колодке.
    Смысл от этого не меняется, что 6 проводов, что 4, вы можете подать внешнее питание близкое или такое же как на приборе, но на REF+ и REF- подавать ничего отдельно нельзя, т. к. они соединены с питанием либо перемычкой, либо длинным кабелем с компенсацией длины проводов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2022 в 14:10.

Похожие темы

  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  3. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  4. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:37
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •