большое спасибо за помощь, еще есть вопрос: как правилино читать данные расположенные в двух и четырёх регистрах?
WORD2_TO_REAL?
большое спасибо за помощь, еще есть вопрос: как правилино читать данные расположенные в двух и четырёх регистрах?
WORD2_TO_REAL?
В руководстве указано, что данные в модуле хранятся в целочисленном виде.
Сначала вам нужно превратить 2 WORD в DWORD или 4 WORD в LWORD - например, с помощью функции SWAP_DATA.
Потом вам нужно домножить получившееся значение на множитель, указанный в руководстве, и присвоить это в переменную REAL.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 10.03.2022 в 06:41.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
2022-03-11_22-51-46.png что это значит? куда смотреть?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk