Спасибо всем, кто откликнулся.
Вот это помогло:
"Вот тут об этом моменте: https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...uB-CXsKH-&t=86"
Все получилось как надо. Я сначала использовал счетчик CTN32 из библиотеки, там свойства закрыты. Вот с ним и не получалось сохранить значение после выключения питания ПР 200.
Со счетчиком CTN все получилось, свойства открыты, настроил как в видео. После отключения питания ПР 200 значение счетчика сохранилось.
Я думал, что галочка в свойствах переменной "энергонезависимость" это панацея... Не ожидал, что еще где-то в настройках надо что-то менять.
Много ли еще таких "подводных камней"?