  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи. Имеется индуктивный двухпроводный датчик марки LA30-55.10D1.U4.K (10-60В). Подключаю по инструкции, но ПР постоянно видит 1. Подскажите где я ошибаюсь.Пр200.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepsistem@gmail.com Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи. Имеется индуктивный двухпроводный датчик марки LA30-55.10D1.U4.K (10-60В). Подключаю по инструкции, но ПР постоянно видит 1. Подскажите где я ошибаюсь.Пр200.jpg
    ОВЕН ПР200-220.4.2.0 - Программируемое реле с дисплеем, 220В, питание дискретных входов 230В, 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 0...10В, 2 интерфейса RS485.

  3. #3

    По умолчанию

    Программируемое реле ПР200-220.22.0.0 Программируемое реле с дисплеем 220В, питание дискретных входов (датчиков) 24В, 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 4...20 мА, без интерфейса RS48

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepsistem@gmail.com Посмотреть сообщение
    Программируемое реле ПР200-220.22.0.0 Программируемое реле с дисплеем 220В, питание дискретных входов (датчиков) 24В, 8 дискретных и 4 аналоговых входа / 8 дискретных и 2 аналоговых выхода 4...20 мА, без интерфейса RS48
    Это вопрос или утверждение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это вопрос или утверждение
    Это паспортные данные пр200.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это вопрос или утверждение
    Это ответ прошлому собеседнику, я так же понял.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tepsistem@gmail.com Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи. Имеется индуктивный двухпроводный датчик марки LA30-55.10D1.U4.K (10-60В). Подключаю по инструкции, но ПР постоянно видит 1. Подскажите где я ошибаюсь.Пр200.jpg
    Если смотреть на модель реле, то на дискретные входы надо подавать 220В. Используйте аналоговый вход в режиме дискретного. И, судя по схеме подключения датчика - его не получиться к ПР подключить
    connect-d1.png
    Хотя, попробовать можно

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Если смотреть на модель реле, то на дискретные входы надо подавать 220В. Используйте аналоговый вход в режиме дискретного. И, судя по схеме подключения датчика - его не получиться к ПР подключить
    connect-d1.png
    Хотя, попробовать можно
    С большой вероятностью не получится

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    С большой вероятностью не получится
    это 100 процентов не получится, поскольку двухпроводной датчик должен питаться через нагрузку.малым током. тоесть такие датчики можно подключить только расвязав через промежуточное реле

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    это 100 процентов не получится, поскольку двухпроводной датчик должен питаться через нагрузку.малым током. тоесть такие датчики можно подключить только расвязав через промежуточное реле
    Точный и полный ответ