Где-то в старых темах, около 2010-го года, именно со 151-м и именно та же 203-я ошибка - посоветовали для начала заменить термопару.
Благо, что в наших печах это достаточно легко.
З.Ы. вот тут : https://owen.ru/forum/showthread.php?t=5246&page=3
------------------------
конкретное применение : работа в печи, две стенки нагрева, две термопары, - каждая у своей стенки, два 151-х контроллера с одинаковыми программами
1. нагрев до 1000
2. удержание 1000
3. после посадки в печь образца - спад температуры до 870 - 890 (настраивается по ситуации), остывание до 800
4. нагрев с заданной скоростью до 1050
5. выдержка 1050, минут 10 - 20
обычно до 5-го шага не доходит