В новом нормирующем преобразователе ПД100-3х1 на входе стоит однополярный TVS диод для защиты от импульсных помех. Это пишет Мария Мильчакова. Этот TVS диод и горит при переполюсовке напряжения, питающего токовый вход прибора.
В новом нормирующем преобразователе ПД100-3х1 на входе стоит однополярный TVS диод для защиты от импульсных помех. Это пишет Мария Мильчакова. Этот TVS диод и горит при переполюсовке напряжения, питающего токовый вход прибора.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято). Сопротивление шунта 121 Ом. Значит на шунте будет рассеиваться (U * U)/R = (1 * 1)/121 = 0,008 Вт. Это же мизер. Ничего с шунтом случится не может. Практически весь ток потечет через защитный диод и ему наступит кирдык.![]()
Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 22:58.
Вы наконец ясно напишите про какой диод Вы говорите?
Вы ссылаетесь на Марию, Мария писала про диод в преобразователе давления, ферштейн?
Здесь у чела шунт сгорает в ПР200, вроде всё понятно, шунтирующий диод в преобразователе давления никак не защищает вход ПР200, а совсем наоборот!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2022 в 10:37.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не внимательно прочел первый пост. Если защитный диод стоит параллельно выходу датчика, то при переполюсовке БП, питающего токовую петлю, может сгореть шунт токового входа, если в линии отсутствует дополнительный резистор. При напряжении питания 24 В величина этого резистора может быть порядка 400 Ом (см. картинку). В этом случае при переполюсовке величина тока в цепи составит (24 - 1)/521 = 0,044 А, а на шунте будет рассеиваться 0,044 * 0,044 * 121 = 0,23 Вт. Шунт будет греться, но не полыхнет. Для полного исправления ситуации разработчикам надо поставить еще один диод, включенный последовательно с датчиком.
Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 11:59.