Сообщение от Sergej_ Там нет диода , хоть место на плате предусмотрено и он для защиты входа от переполюсовки. Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.
Сообщение от IVM Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый. Нет не старый. И даже если бы он был, то защищал от переполюсовки вход ПР200, а не от чрезмерного тока шунт. рез-р.
Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 13:17.
Сообщение от IVM Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый. Мария пишет о датчике, а не о приборе: Сообщение от Мария Мильчакова Добрый день. Согласно существующей спецификации в изделии ПД100-3х1 применяется однополярный TVS диод.