Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Скорей всего шунтирующий резистор сгорел, можно внешний поставить номиналом 100 Ом, продаётся для ТРМ 200-ой серии и немного наклонить характеристику. В ПР200, если память не изменяет, номинал шунтирующих резисторов = 120 Ом. У меня такое раз было на токовый вход 24 В подали, разумеется вход сгорел, переконфигурировал вход в дискретный режим - работает. Вот как раз и попробуете, что получится, чтобы ПР200 не снимать и не менять на другое на время ремонта!
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем при переполюсовке. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 11:19.