В некоторых случаях требуется в процессе работы панели останавливать/возобновлять обмен с
определенными slave-устройствами – например, в случае ремонта оборудования.
Для управления обменом следует воспользоваться системным регистром PFW130. Значение
данного регистра определяет первый из группы регистров PFW, которые резервируются для
управления обмена со slave-устройствами. Группа занимает 192 последовательно расположенных
регистра, каждый бит группы соответствует одному slave-устройству. Если бит регистра имеет
значение ВЫКЛ, то обмен с устройством включен, если ВКЛ – отключен.