Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Все привет!
    По этой теме. Сегодня при пуско-наладке сожгли два входа на ПР200 из-за неправильного подключения датчиков ПД100-1хх. На всех датчиках давления производства Овен теперь стоит этот диод параллельно выходу? У других производителей последовательных диод не мешает, а Овену помешал?
    Скорей всего шунтирующий резистор сгорел, можно внешний поставить номиналом 100 Ом, продаётся для ТРМ 200-ой серии и немного наклонить характеристику. В ПР200, если память не изменяет, номинал шунтирующих резисторов = 120 Ом. У меня такое раз было на токовый вход 24 В подали, разумеется вход сгорел, переконфигурировал вход в дискретный режим - работает. Вот как раз и попробуете, что получится, чтобы ПР200 не снимать и не менять на другое на время ремонта!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.02.2022 в 17:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Скорей всего шунтирующий резистор сгорел, можно внешний поставить номиналом 100 Ом, продаётся для ТРМ 200-ой серии и немного наклонить характеристику. В ПР200, если память не изменяет, номинал шунтирующих резисторов = 120 Ом. У меня такое раз было на токовый вход 24 В подали, разумеется вход сгорел, переконфигурировал вход в дискретный режим - работает. Вот как раз и попробуете, что получится, чтобы ПР200 не снимать и не менять на другое на время ремонта!
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем при переполюсовке. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 11:19.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Там нет диода , хоть место на плате предусмотрено и он для защиты входа от переполюсовки. А шунтирующий резистор 121 ом стремный 0805 0,125вт , хотя бы 0,25 Вт поставить не судьба. . Сделано все для того чтоб сгорело при ошибке подключения или превышении тока. И схему датчика изменили наверное с той же целью. Другого обоснования изменения схемы датчика сложно придумать.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пр200.JPG 
Просмотров:	119 
Размер:	266.6 Кб 
ID:	59427  
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 11:39.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Там нет диода , хоть место на плате предусмотрено и он для защиты входа от переполюсовки.
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.
    Нет не старый. И даже если бы он был, то защищал от переполюсовки вход ПР200, а не от чрезмерного тока шунт. рез-р.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P2252361.JPG 
Просмотров:	100 
Размер:	308.2 Кб 
ID:	59428  
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 13:17.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.
    Мария пишет о датчике, а не о приборе:
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Согласно существующей спецификации в изделии ПД100-3х1 применяется однополярный TVS диод.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •