Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то вы хотите сделать универсальную конфигурацию для разных слейвов.
Так делать однозначно не стоит.
Так как ПЛК (Мастер) будет пытаться опрашивать все устройства и регистры, не зависимо от того есть ли они в сети.

Если вам нужно чтобы мастер "прощупал" сеть слейвов, и на этом основании как-то поменял свою логику, то тут только через библиотеки писать сетевой обмен.
Нет конфигурация ПЛК, включая модуль Modbus (slave) как раз будет у всех одинаковая. Разнится слегка именно логика поведения каждого из слейвов и только modbus-адрес в модуле Modbus (slave).
Мастер логику менять не должен.