Благодарю за советы.
Все шкафы с КИП, я сам собирал. DI и DO развязаны оптопарами, а 24В на них взял с 24В ПЛК. AI - тоже черех гальваническую развязку сделал. Тут с на 100% УВЕРЕН - с поля не прилетит. А вот по 220В питанию ПЛК, возможно. У ПЛК нет клемм заземления, это просчет инженеров (общался с ними). Буду копать в этом направлении.
Еще одно узкое место - это RJ-45. Сужу по прошлым релизам ПЛК, очень ненадежная реализация, как схемотехника, так и ПО. ПЛК всовал в ступор иногда, когда пытался работать по сети.