Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 1.0.11
Need Target version >= 3.12
Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:4C:40
>>>>>
Mode := 'w'; (*Запись данных*)
des := SysFileOpen(FileName2, Mode); (*Открываю файл*)
rezpih := SysFileWrite(des, ADR(history_oll_u_s), SIZEOF(history_oll_u_s)); (*Записываю*)
all := SysFileClose(des); (*Закрываю*)
status_write := NOT(all);

Ну а log - пуст. когда хотел записать, стерся при неудачной записи.
Как то так.
Плохо что лога нет.
Я просто смотрю, что вы все операции с фалом в одном цикле ПЛК делаете.
Теоретически если время цикла мало могут быть проблемы.
В логе было бы видно, срабатывал ли watchdog...


попробуйте асинхронную библиотеку.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/05_Lib...bFileAsync.lib

Пример использования:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...rchivation.zip

Еще пример использования:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...py_Project.zip