Страница 375 из 893 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3741

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samthesuperhero Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Не могу настроить связь между ноутом и ПЛК-200-03,

    но никак не могу продключиться через CodeSys !

    Помогите пожалуйста!!

    +++++ PS: прошивку обновил дважды аппаратно как и написано, (единственно что между первым и вторым обновлением прошивки я заходил в веб-интерфейс, надеюсь это не повлияло)
    Добрый день.
    См. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

    Если не поможет - обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.

  2. #3742

    Cool

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    См. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

    Если не поможет - обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
    Магия,
    plc200-4.png
    - кто бы мог подумать видимо каспер блокирует

    Спасибо!!!

  3. #3743

    По умолчанию Вход в систему

    Доброго времени коллеги.
    Столкнулся с подобной проблемой при подключении к проекту в режиме эмуляции.
    Screenshot_8.png
    P.S.
    Проект - долгострой. Когда открывал его в последний раз(месяца два назад), подобного не наблюдалось. Настройки КДС никакие не менял, пароли не ставил. Версия КДС- 3.5 SP16 +

  4. #3744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gwimplen Посмотреть сообщение
    Доброго времени коллеги.
    Столкнулся с подобной проблемой при подключении к проекту в режиме эмуляции.
    Screenshot_8.png
    P.S.
    Проект - долгострой. Когда открывал его в последний раз(месяца два назад), подобного не наблюдалось. Настройки КДС никакие не менял, пароли не ставил. Версия КДС- 3.5 SP16 +
    Добрый день.
    За эти два месяца вы не устанавливали другие версии CODESYS?

    Обеспечьте в понедельник удаленный доступ к ПК - попробуем разобраться в происходящем.

  5. #3745
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Адрес
    Барановичи
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Добрый день! Выполнил все что вы скинули по данной ссылке. но через пару дней все равно выскакивает данная ошибка. Я так понимаю данная ошибка появляется из-за переполнении памяти плк? Можно ли сделать запись трендов на на microsd карту?

  6. #3746
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Адрес
    Барановичи
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день! Выполнил все что вы скинули по данной ссылке. но через пару дней все равно выскакивает данная ошибка. Я так понимаю данная ошибка появляется из-за переполнении памяти плк? Можно ли сделать запись трендов на на microsd карту?

  7. #3747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от heiipyxa Посмотреть сообщение
    Добрый день! Выполнил все что вы скинули по данной ссылке. но через пару дней все равно выскакивает данная ошибка. Я так понимаю данная ошибка появляется из-за переполнении памяти плк? Можно ли сделать запись трендов на на microsd карту?
    Данная ошибка обычно появляется из-за повреждения файла трендов при перезагрузке по питанию.
    Возможность записи трендов на MicroSD появится в следующей прошивке.
    Также в ближайшем времени мы приступим к разработке собственной библиотеки трендов, что перестать зависеть от проблем встроенного компонента.

  8. #3748

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    За эти два месяца вы не устанавливали другие версии CODESYS?

    Обеспечьте в понедельник удаленный доступ к ПК - попробуем разобраться в происходящем.
    Добрый день.
    Нет, за это время не устанавливал ничего. Единственное, пробовал переустановить таргет сегодня.

    Наполовину разобрался с проблемой. Проект изначально создавался в версии SP14, но при открытии через ярлык проекта открывался SP16.
    Но остался вопрос по SP16. При создании нового проекта - просит залогиниться (в SP14 все без проблем создается и открывается)

    Ответил вам в личку.

  9. #3749

    По умолчанию

    Всем хорошего дня!
    Как выполнить поиск в массиве структуры?

    имеем структуру
    WORD это номер
    WSTRING это текстовое поле, тут нужно выполнить поиск, результатом поиска должны быть значения номеров записи записанных в массив. чтобы по номерам из массива можно было подгрузить необходимый номер записи

  10. #3750

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Всем хорошего дня!
    Как выполнить поиск в массиве структуры?

    имеем структуру
    WORD это номер
    WSTRING это текстовое поле, тут нужно выполнить поиск, результатом поиска должны быть значения номеров записи записанных в массив. чтобы по номерам из массива можно было подгрузить необходимый номер записи
    Опишите задачу на конкретном примере с конкретными значениями переменных.

Страница 375 из 893 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475875 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58