    [QUOTE=kondor3000;374183]
    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение

    В каком смысле показывают бред, вы можете толком написать? Второй канал показывает 1.8 а должен 18.0 так что ли ?
    Если так, то у вас на всех каналах в ТРМ заданы разные настройки смещения точки.
    Все верно, на ТРМ воторой канал 18.0, третий 23, четвертый 26, пятый 26.5, шестой 26.5



    IMG_20220202_102904.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение

    Все верно, на ТРМ воторой канал 18.0
    Так и писать надо было в первом сообщении, и что ? Значит в ТРМ во всех наналах, смещение точки надо прописать как в первом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 13:37.

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;374191]
    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение

    Так и писать надо было в первом сообщении, и что ? Значит в ТРМ во всех каналах, смещение точки надо прописать как в первом.
    согласно Руководству по эксплуатации Изменение положения десятичной точки (ТОЛЬКО ) на ЦИ, в руководстве я не нашел такого, но "положение десятичной точки на ЦИ" на всех каналах - " Точка после третьей цифры"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Т Значит в ТРМ во всех наналах, смещение точки надо прописать как в первом.
    Это только через конфигуратор?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Это только через конфигуратор?
    Почему, вам даже скрин регистров выложил, добавьте на время дисплеи ввода 4Х0, 4х5.... 4Х35, без десятичной точки, прямо под дисплеями вывода температур. При подключении посмотрите, что в них. Скорее цифры разные, например в первом 1, во втором 0, в пятом 2.
    Запишите в остальные, то же число, что и в первом. И посмотрите на результат.
    А вообще то, на будущее, купите АС-4 или подобный переходник 485-USB.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 14:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    купите АС-4 или подобный переходник 485-USB.
    пойду ка я наверно в магазин., но пока по экспериментирую с цифрами.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему, вам даже скрин регистров выложил, добавьте на время дисплеи ввода 4Х0, 4х5.... 4Х35, без десятичной точки, прямо под дисплеями вывода температур. При подключении посмотрите, что в них. Скорее цифры разные, например в первом 1, во втором 0, в пятом 2.
    Запишите в остальные, то же число, что и в первом. И посмотрите на результат.
    А вообще то, на будущее, купите АС-4 или подобный переходник 485-USB.
    Здравствуйте, добавил дисплеи ввода , в первом 1, во втором 6, в третьем 0, в четвертом 150, в пятом 0, в шестом 150, в седьмом 0. Изменяются только первый и второй, остальные на изменения не реагируют.
    Прикупил АС-4.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, добавил дисплеи ввода , в первом 1, во втором 6, в третьем 0, в четвертом 150, в пятом 0, в шестом 150, в седьмом 0. Изменяются только первый и второй, остальные на изменения не реагируют.
    Прикупил АС-4.
    По ходу вы с шагом ошиблись, 150 не может быть, от 0 до 3 должно быть смещение точки. И реагировать все должны. При правильном смещении точки ( скорее всего 1), температура должно стать 18.0
    За это время можно было все 39 дисплеев вывести ( тиражирование с шагом 1), найти точки смещения и исправить показания температур.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2022 в 17:31.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По ходу вы с шагом ошиблись, 150 не может быть, от 0 до 3 должно быть смещение точки. И реагировать все должны. При правильном смещении точки ( скорее всего 1), температура должно стать 18.0
    За это время можно было все 39 дисплеев вывести ( тиражирование с шагом 1), найти точки смещения и исправить показания температур.
    Эх, не работали Вы с конфигуратором СП200.
    Нет в нем тиражирования, только ручками все 39 дисплеев
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;374218]Почему, вам даже скрин регистров выложил, добавьте на время дисплеи ввода 4Х0, 4х5.... 4Х35, без десятичной точки, прямо под дисплеями вывода температур.
    Дисплей ввода 4х0- выбор входа ( 0-8) на первый выход, 4х5- выбор входа (0-8) на шестой 4х10 - показывает 0 ( не изменяется), 4х15- 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х20- двигается точка на ЦИ2 канала 2 , 4х25 - 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х30- цифра уставки канала 4, 4Х35-150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ).