Показано с 1 по 10 из 54

Тема: сп270+трм138

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Проект: сп270, порт plc- modbus rtu (панель мастер) 115200, 8,none,1
    Значения температуры с трм138 (115200, 8,none,1, 8,16) на панели сп270 читаются функцией 3х. адреса 1, 6, 11..... формат Dec. дробная часть-1
    Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только шесть параметров. К конфигуратору подключится не могу ( имеется кабель-адаптер Usb Coad на порт RS-232 KS-012 + контролер Брунова RS-232-RS485)
    Не проще сразу проект выложить было? Проект добавляется в расширенных настройках.
    Либо у вас старый прибор, либо не ТРМ 138. У ТРМ 138 автоматическое определение протокола. Смотри скрин 1 ТРМ 138.jpg

    Номера адресов параметров 1 для первого входа, 6-для второго......31-для 7 входа, 36-для 8 входа. Смотри скрин 1 Регистры ТРМ138.jpg
    Регистры надо указывать 4х1, 4х6.......4х31, 4х36.
    Хотя с 3х тоже должен читать. Почему у вас только 6 параметров читает непонятно, скорее с адресами напутали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 11:36.