Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом перевели трм138 в режим modbus_rtu??
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом перевели трм138 в режим modbus_rtu??
У вас нет руководства? Так скачайте на сайте https://owen.ru/product/trm138/docum...n_and_software
Там же можно скачать конфигуратор.
По поводу кривых показаний на СП270, вы бы вопрос об этом и задавали. Выложили проект и скрины.
Скорее всего проблемы с настройками или переставленными регистрами в переменных Float.
Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2022 в 18:09.
Проект: сп270, порт plc- modbus rtu (панель мастер) 115200, 8,none,1
Значения температуры с трм138 (115200, 8,none,1, 8,16) на панели сп270 читаются функцией 3х. адреса 1, 6, 11..... формат Dec. дробная часть-1
Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только шесть параметров. К конфигуратору подключится не могу ( имеется кабель-адаптер Usb Coad на порт RS-232 KS-012 + контролер Брунова RS-232-RS485)
IMG_20220202_102904.jpg
IMG_20220202_105512.jpg
Последний раз редактировалось Andrron; 02.02.2022 в 11:15.
Не проще сразу проект выложить было? Проект добавляется в расширенных настройках.
Либо у вас старый прибор, либо не ТРМ 138. У ТРМ 138 автоматическое определение протокола. Смотри скрин 1 ТРМ 138.jpg
Номера адресов параметров 1 для первого входа, 6-для второго......31-для 7 входа, 36-для 8 входа. Смотри скрин 1 Регистры ТРМ138.jpg
Регистры надо указывать 4х1, 4х6.......4х31, 4х36.
Хотя с 3х тоже должен читать. Почему у вас только 6 параметров читает непонятно, скорее с адресами напутали.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 11:36.
IMG_20220202_112859.jpg со старым трм проблем нет, коректно показывает все. Менял я и функцию чтения на 4 -результат такой же
Последний раз редактировалось Andrron; 02.02.2022 в 11:34.
на приборе они отлючены на первом 8-ой, на втором -7-ой -8-ой PL-2 №11 - C.Cn -0 и прибор второй -Адрес 24 пока не подключен.