  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо всем, кто откликнулся.

    Вот это помогло:
    "Вот тут об этом моменте: https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...uB-CXsKH-&t=86"

    Все получилось как надо. Я сначала использовал счетчик CTN32 из библиотеки, там свойства закрыты. Вот с ним и не получалось сохранить значение после выключения питания ПР 200.
    Со счетчиком CTN все получилось, свойства открыты, настроил как в видео. После отключения питания ПР 200 значение счетчика сохранилось.
    Я думал, что галочка в свойствах переменной "энергонезависимость" это панацея... Не ожидал, что еще где-то в настройках надо что-то менять.
    Много ли еще таких "подводных камней"?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaxDD Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто откликнулся.

    Вот это помогло:
    "Вот тут об этом моменте: https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...uB-CXsKH-&t=86"

    Все получилось как надо. Я сначала использовал счетчик CTN32 из библиотеки, там свойства закрыты. Вот с ним и не получалось сохранить значение после выключения питания ПР 200.
    Со счетчиком CTN все получилось, свойства открыты, настроил как в видео. После отключения питания ПР 200 значение счетчика сохранилось.
    Я думал, что галочка в свойствах переменной "энергонезависимость" это панацея... Не ожидал, что еще где-то в настройках надо что-то менять.
    Много ли еще таких "подводных камней"?
    Настройка "энергонезависимость" в переменной панацея, если эта переменная стоит на входе, а если только на выходе, то это значение перезаписывается при старте программы. В 4 выпуске Лайфхаков как раз показаны примеры как нужно делать чтоб не перезаписывалось при старте для обычных переменных.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaxDD Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто откликнулся.

    Вот это помогло:
    "Вот тут об этом моменте: https://youtu.be/1Er-MqJ6vZ4?list=PL...uB-CXsKH-&t=86"

    Все получилось как надо. Я сначала использовал счетчик CTN32 из библиотеки, там свойства закрыты. Вот с ним и не получалось сохранить значение после выключения питания ПР 200.
    Со счетчиком CTN все получилось, свойства открыты, настроил как в видео. После отключения питания ПР 200 значение счетчика сохранилось.
    Я думал, что галочка в свойствах переменной "энергонезависимость" это панацея... Не ожидал, что еще где-то в настройках надо что-то менять.
    Много ли еще таких "подводных камней"?
    Если данные с выхода счётчика поступают в переменную, то какая разница эта переменная энергонезависимая или нет?!
    Короче, это называется не подводные камни, а очень очень очень очевидное поведение и никакой грамотности(знаний) для понимания этого не надо, достаточно интеллекта на уровне пчелы, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.