Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?
    Добрый день.
    Объем свободной flash-памяти можно посмотреть в web-конфигураторе - и исходя из этого выбрать максимальный размер файла тренда.

    При использовании трендов я рекомендую по возможности установить большой период архивации, чтобы снизить скорость деградации flash-памяти из-за постоянных перезаписей.

  2. #3682
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2020
    Адрес
    Барановичи
    Сообщений
    13

    По умолчанию Перестало записывать Тренд

    Добрый День! Возникла проблема с записью тренда в контроллере. В веб визуализации пишет ошибку Some kind of disk I/O error occurrend. Check disk space.
    Подскажите как побороть данную ошибку.?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (318.4 Кб, Просмотров: 5)

  3. #3683

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от heiipyxa Посмотреть сообщение
    Добрый День! Возникла проблема с записью тренда в контроллере. В веб визуализации пишет ошибку Some kind of disk I/O error occurrend. Check disk space.
    Подскажите как побороть данную ошибку.?
    Добрый день.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383

  4. #3684

    По умолчанию

    Добрый день. А существует ли возможность каким то образом сохранить на комп онлайн справку, вызываемую в codesys, чтобы пользоваться при отсутствии доступа к интернету?

  5. #3685

    По умолчанию

    Извините. Разобрался, как вызвать chm.

  6. #3686

    По умолчанию

    Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.

  7. #3687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.
    Добрый день.
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделится скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.

  8. #3688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделиться скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )

  9. #3689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )
    Я нигде не писал про цикл FOR. Цикл FOR для описанной вами задачи не подойдет (если вы в нем собирались вызывать MB_SerialRequest).

  10. #3690
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WhyNot Посмотреть сообщение
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )
    в цикле FOR не получится, каждый цикл ПЛК получится, каждый - с оговоркой, пока не придет подтверждение или ошибка от последнего опрашиваемого устройства. Лучше всего для наглядности использовать CASE
    Код:
    CASE i OF
        1..254:
            ; (* выполнение произвольного кода для конкретного экземпляра*)
            IF fb.xDONE OR fb.XError THEN
                i := i + 1;
            END_IF;
        ELSE
            ;
    END_CASE;
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 369 из 893 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469869 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58