Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Заводские номера:
    Пр200-24.4.1.0 - 77534210332076770 - март 2021
    ПРМ-24.1 - 77537211132502603 - ноябрь 2021
    ПРМ- 24.3 - 85009211032460106 - октябрь 2021
    После событий потери связи - старые модули (2020 г.) были заменены на свежие и прошиты последней версией.
    ПР 200 тоже меняли на свежий - результата нет.
    Проект выложу позже.
    Используете стандартный кабель из комплекта поставки для соединения ПР200 и ПРМ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо за участие в решении проблемы! На Одном шкафу проблема решена. Причина - комплектный шлейф между блоками ПРМ-1 и ПРМ-3. (Заменён с другого комплекта - всё работает! 10 дней сбоев нет! Раньше было от 1-го до 15 раз в сутки). На втором шкафу - будем смотреть на днях. По результату отпишу! Снятый шлейф: раскроем разъёмы, если что-то найдём - фотографии приложу!