Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 133

Тема: подключение энкодера к Plc овен

  1. #51

    По умолчанию

    В настройках PLC Configuration на вкладке дискретных входов отключали фильтрацию? По умолчанию стоит значение 10, вам необходимо поставить -1.
    показания с энкодера идут только при фильтрации "0" - в противном случае (пробовал всё) - только 0 и 1, вместо 0-2000.

    но, в "0" я не имею 2000 за оборот. скорость вращения - 1об/сек.

    зы - такая проблема, как выяснилось не только у меня. в коллега из харькова столкнулся с подобным. может прошивка???

  2. #52

    По умолчанию

    1. документацию надо читать.
    2. энкодер дает 4 инкремента на импульс, для каждого инкремента нужно 2 семпла. итого 8 семплов на импульс. предельная частота входа 10 кгц. все сходится. для управления станками необходимо использовать специализированные модули энкодеров с немалой ценой.

  3. #53

    По умолчанию

    1. документацию надо читать.
    2. энкодер дает 4 инкремента на импульс, для каждого инкремента нужно 2 семпла. итого 8 семплов на импульс. предельная частота входа 10 кгц. все сходится. для управления станками необходимо использовать специализированные модули энкодеров с немалой ценой.
    ничего не понял

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    будет работать при 0.5 об/сек.
    работает с 1200-1300имп/сек.(мах)

  5. #55

    По умолчанию

    не пашет даже при 0,1 об/сек - таже мартышка.

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    трудно, что либо сказать. попробуте подать тестовый сигнал с генератора и плавно повышая частоту определите верхний порог. а сигнал с энкодера проверьте осицилографом, посмотрите длинну импульса. есть ограничения.
    я работал с энкодером на 1024 об. все ок!

  7. #57

    По умолчанию

    так вот и все говорят что все должно быть ок! - но не ок ((

    в москве вроде как получилось подключить - а у меня не получается, впрочем как и не только у меня.

    попробуте подать тестовый сигнал с генератора
    наверное у нас такой штуки нету.....

    проверьте осицилографом, посмотрите длинну импульса. есть ограничения.
    я так понимаю проверить фазы а и б?

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    посмотрите вообще, что за сигнал приходит:
    амплитуду, сдвиг фаз, длинну импульса, качество сигнала.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2007
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    посмотрите вообще, что за сигнал приходит:
    амплитуду, сдвиг фаз, длинну импульса, качество сигнала.
    Я вам точно скажу как не крути а дело не в энкодере -а в отсутствии работоспособной прошивки.

    Я установил пределы счета от 0 до 2000 и при вращении энкодера по часовой стрелке значения идут 1900...1990...1999...0 то вращая обратно 100...10...2..1..1535 !!!!
    Вот так!!!

    Так виноват в этом -энкодер!!!!

  10. #60

    По умолчанию

    с энкодером, как раз все в поряде....

Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •