Цитата Сообщение от AntoNechayuk Посмотреть сообщение
Итак, купил я энкодер
Autonics E40S-2000-3-T-24

Totem pole output - вроде как должен хавать аж бегом (плк 150-220-УМ)

Проблема: нет 2000 импульсов за один оборот - есть за 3,4,5,6 - т.е. нестабильно.... бегают циферки и все. на фильтрах пробовал все что возможно... только в "0" что-то вижу - в противном случае вижу вместо показаний с 0-2000 только 0 или 1.

короче проблема та же.
вот проект:
В настройках PLC Configuration на вкладке дискретных входов отключали фильтрацию? По умолчанию стоит значение 10, вам необходимо поставить -1.