180 градусов это и есть противофаза. Сдвиг между двумя фазами трёхфазной сети 270 градусов.
180 градусов это и есть противофаза. Сдвиг между двумя фазами трёхфазной сети 270 градусов.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2021 в 13:20.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
нет там ни какой противофазы, есть одна первичная обмотка сидящая на L и N 6 кВ и 2 вторичные, с которых на каждой снимается по 120В, Но синусоида у них будет совпадать с 6кВ.
Чтобы появилась противофаза нужно чтобы на первичной было 2 обмотки и на вторичной 2 обмотки, вот тогда при подключении возможно появление противофазы.
Трёхфазный трансформатор имеет 12 групп соединения(0-11).
Однофазный трансформатор имеет две группы соединения(0 и 6), если группу соединения умножить на 30, получим в градусах разницу векторов напряжений первичной и вторичной обмоток, короче, вектор напряжения во вторичной обмотке можно сдвинуть на 180 градусов за счёт изменения группы соединения.
В данном случае две вторичные обмотки с группами соединения 0 и 6, вектор напряжения в них будет отличаться на 180 градусов, надеюсь никого не утомил!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.