  1. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Вот настройки в программе, смотрю через комп. Вижу текущую температуру
    M_TCP_01.PNG
    M_TCP_02.PNG
    Вот настройки в панели.
    M_TCP_03.PNG
    M_TCP_04.PNG
    Пробую разные регистры считывать, и разными командами. Значения по нулям.
    M_TCP_05.PNG
    M_TCP_06.PNG

    Настройки устройства, можно просматривать через браузер.
    M_TCP_07.PNG
    M_TCP_08.PNG
    Нет слов..
    M_TCP_05.png

    Видно на окне сканера
    M_TCP_01.png
    - Read Input regisrers, значит адрес регистра должен быть просто 526, а вот ссылка не 4х нужна, а 3х д.б.(Область Analog Input Registers)
    Захват-01.png
    Хотя возможно, что еще и смешение +1 есть, если да, то адрес регистра нужно 525
    Последний раз редактировалось petera; 25.12.2021 в 16:25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  2. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  3. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  4. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •