Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
Извините, может это заезженный вопрос. Но у меня есть устройсво "X". Оно slave. У него свой IPадрес, 502 порт и некие регистры, которые мне надо вывести на панель. Способом настройки цифрового дисплея, в котором я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается.
Чтобы получить данные на панель мастер, обязательно нужно писать макрос???
Причем тут макрос?
Если в дисплее "я выбираю Устройство 1 с IP адресом .функция 3х регистр 500. У меня ничего не получается", то и в макросе будет аналогично

Скорей всего или регистр нужен не 500 или "функция не 3х" нужна.
И что такое "функция 3х"?
В Modbus есть функция 3 (0x03), Вы не можете в настройках дисплея явно выбрать функцию

Или Вы про это?

Захват-02.png

Так это не функция модбас, а ссылка на соответствующую область памяти
Что бы была функция 3 (0x03), нужно в настройках дисплея выбирать ссылку 4х