вот инструкции к реле на ломанном русском
вот инструкции к реле на ломанном русском
вот сделал фотки с Modbus Poll.
Нумерация фоток в файле, где все работает
0 настройка
1 замкнут первый вход
2 замкнут второй и т.д.
Не работает
0 настройка, как в ПР 200 на считывание второго входа
1 при этой настройке, при этом замкнут первый вход. на замыкание других входов не реагирует
2 настройка, как в ПР 200 на считывание третьего входа
3 и при этой настройке сейчас замкнут первый вход, на замыкание других входов не реагирует
и т.д.
получается с такими настройками как в ПР200 и Modbus Poll-ом прочитать нормально входы не получается. Может все таки обратить внимание разработчиков лоджика на эту проблему?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
с реализацией пакетного опроса таких регистров функцией 02 будет работать на всех устройствах, и на китайских и некитайских...
Проверил с обоими типами команд 02(1х) 01(0х) данные приходят на ПР корректно.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
да, с Modbus Slave все работает и ПР200 все воспринимает , и входа и выхода , я это проверил давно. А вот китайская релюшка не хочет, и Modbus Poll тоже с этой релюшкой не хочет. Ладно, большое спасибо за общение. Я вам уже наверное надоел. Кстати Modlook(отправил в фотке полное название) с релюшкой работает замечательно. Потому что он при настройке опроса четырех входов командой 02(1х) в порт посылает одну команду опроса типа 20 02 0000 0004 (CRC) , а не несколько команд типа 20 02 0000 0001 и 20 02 0001 0001 и 20 02 0002 0001 и т.д., поэтому от релюшки и получает адекватный ответ.
Кстати на сайте у этого китайца ebyte.com нашел и использовал уже интересные(и не дорогие) передатчики сигнала RS-485 на большие расстояния по радиоканалу по технологии LoRa. Ставишь контроллер где тебе удобно, и удаленно управляешь чем угодно. Покупал до 8 км, у меня производство, прокинул внутри здания, расстояние получилось метров двести со стенками и перегородками, все отлично работает, связь устойчивая, не захотел тянуть кучу проводов. Конечно, есть торможение на срабатывание входов-выходов примерно в 1-2 секунды (для моих задач не критично). Одно стоит примерно 1250 руб.
Последний раз редактировалось guravlev-2; 24.12.2021 в 12:25.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Можно задам последний вопрос (я предупреждал, что не программист). А к этим инпут регистрам можно обращаться только функцией 02 ? Или можно обратиться к регистру в области 1Х функцией 03 ? Тогда какой адрес будет у первого регистра этой области памяти для опроса функцией 03 ?
Наверное чушь спросил, а вдруг... Я плохо понял адресацию.
Не знаю как у китайцев, а в ПЛК можно читать нулевой регистр как функцией 03 и 04, так и функцией 01 и 02.
Попробуйте 03 (чтение Холдинг регистра) и функцию и 04, (чтение Инпут регистра). Если считает маску, то потом разложите на биты.1 Инпут регистр.jpg
И 01 можно попробовать.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2021 в 18:35.