Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Проблема чтения ПР 200 дискретных входов функцией чтения 02 по протоколу ModBusRTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    сейчас попаду домой и сфоткую. Кстати на ваших видео очень много познал. Спасибо
    сетевые настройки регистров это таблица с сетевыми переменными из лоджика?правильно я понял?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guravlev-2 Посмотреть сообщение
    сейчас попаду домой и сфоткую. Кстати на ваших видео очень много познал. Спасибо
    сетевые настройки регистров это таблица с сетевыми переменными из лоджика?правильно я понял?
    Да. По скриншотам вроде похоже, если там действительно используется 0 регистр, еще бы скорость обмена узнать, если 9600 то таймаут и период опроса я бы увеличил до 500 и 1000 мс соответственно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    изменил время и таймаут. подключал разные китайские релюшки. две из них шлют ошибку 02, третья, только что заметил, когда опрашивается только 1-й вход (01 02 0000 0001 CRC) работает, при попытке опросить другие входы, вообще ничего не отвечает, запрос есть, ответа нет, при опросе только 1-го входа все работает. как я и говорил, эти реле не понимают код функции 02, где опрос ведется не с 0-го адреса. вот такие китайские приблуды... выкину их нафиг. никто же не будет из-за этого править лоджиг. хотя логично, если в программе есть нескольких битовых переменных с одного адреса регистра из такого поля переменных, то отправлять только один запрос на пакетное чтение... у китайских плк так работает. китаец китайца видит из далека.

  4. #4

    По умолчанию

    понятно, что это не ошибка в лоджике, это у китайца урезан функционал модбаса. вот если в лоджике наравне с обычным чтением регистров данного типа была бы возможность считать значение всего этого регистра в целочисленную переменную, тогда бы вопрос был снят. я думаю, что многие сейчас покупают всякие китайские приблуды(интересная цена вопроса) и сталкиваются с такой проблемой.

    было бы еще так:
    переменная-целочисленная, функция чтения 02, адрес регистра 0, количество бит считывания 16 (1-16). и отправил бы он запрос к примеру 01 02 0000 0010 (считать 16 бит) и перевел бы полученный ответ в целочисленное десятичное число.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guravlev-2 Посмотреть сообщение
    понятно, что это не ошибка в лоджике, это у китайца урезан функционал модбаса. вот если в лоджике наравне с обычным чтением регистров данного типа была бы возможность считать значение всего этого регистра в целочисленную переменную, тогда бы вопрос был снят. я думаю, что многие сейчас покупают всякие китайские приблуды(интересная цена вопроса) и сталкиваются с такой проблемой.

    было бы еще так:
    переменная-целочисленная, функция чтения 02, адрес регистра 0, количество бит считывания 16 (1-16). и отправил бы он запрос к примеру 01 02 0000 0010 (считать 16 бит) и перевел бы полученный ответ в целочисленное десятичное число.
    Я бы еще проверил через Modbus Poll, если биты входов/выходов там подряд идут, для лоджика можно еще два отдельных слейва создать с одинаковыми адресами но разными регистрами по одному в каждом и проверить такой вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Проблема с записью регистров в ПР200 по протоколу ModBusRTU
    от BRB.Inc в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 18:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 23:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 08:45
  4. СП300 Modbus TCP неправильная функция чтения входов
    от multitelecom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 06:53
  5. Функция чтения ТРМ 138
    от Саид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •