У меня в наличии именно датчик температуры ТСМ-100М со встроенным нормирующим преобразователем НПТ-3. Для проверки его работоспособности настроил его сначала через конфигуратор, а потом подключаю его опят же для проверки к 2ТРМ0 и на выходе самого НПТ-3 отсутствует унифицированный сигнал тока т.к. 2ТРМ0 показывает мне нули, хотя в конфигураторе отображается температура 25 градусов и ток 6 мА. Моя задача запустить в работу именно данный датчик температуры ТСМ-100М со встроенным нормирующим преобразователем НПТ-3.