Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?

Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.

Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
Может он в панели (слейв) использует адреса регистров <256?
Тогда мастер ПЛК160 может при каких-то обстоятельствах записать ерунду в системные регистры панели и подвесить ее