    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Вероятно не ту версию вложил. Пробовал всякие варианты, обращение к регистрам не требующим парное чтение.
    Сейчас прикрепил актуальный проект.
    Если у вас частотник на том же RS485-1 и скоростью 4800 , зачем у вас два Модбас-мастера ? Сделайте в одном два UMD с адресами 1 и 2. Но это потом, сначала вообще уберите Модбас мастер на частотник.
    А лучше сделайте новый проект и работайте только со своим контроллером IVK-120, пока не заработает.
    И ещё у вас PLC_PRG 2 вообще не запускается, вы специально так сделали?