Показано с 1 по 10 из 38

Тема: счетчик в плк150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,104

    По умолчанию

    фильтр должен быть только -1

  2. #2

    По умолчанию

    ну на данный момент с прошивкой 2.10.8 лучшие результаты дает параметр фильтрации =0. правда с ним я смог посчитать импульсы только до 1кгц, на 2кгц уже потери пошли. а мне хотелось бы обрабатывать частоту до 10кгц, собственно заявленную в руководстве по эксплуатации (табл 1, стр 6).
    это вообще реально? или 1000гц для овен плк -- это предел?