    Не советую для измерения им температуры. Нелинейность измерения температуры. Штатную калибровку входов провести невозможно. При создании собственного макроса калибровки видим нелинейность. У меня в диапазоне от -20 до 100 градусов получилось около плюс минус три градуса. Для pt1000. К тому же измерительный ток получается выше рекомендованного по даташиту.
    Последний раз редактировалось Ollema; 08.12.2021 в 07:02.