ну основная проблема - теряется связь с реле.
устранял записыванием через изи лоджик пустого проекта.
либо, если не помогало - заливанием прошивки.
про переходник - скорее всего в нем (Gembird UAS111)
через него в нормальном режиме заливать программу в реле можно, но когда связи нету - залить прошивку не получается, а через железный COM и кабель - получается.
и все-таки у меня есть сомнения, что сложные алгоритмы будут устойчиво работать на пр110.
максим! залейте мою программу на реле, посмотрите - прка самостоятельно щелкает выходами :-(
Последний раз редактировалось SUNreal; 14.03.2010 в 23:56.
источник питания - Owen 24 вольта
сегодня попозже специально проведу эксперимент, посижу внимательно посмотрю, какие выхода срабатывают и при каких условиях это возникает, результаты сообщу
интерересно при загрузке по в пр110,подсчитывется контрольная сумма,или как .может при загрузке какие-то сбои,а так же при установке прошивки есть контроль?
попробуйте упростить схему,убрать любые элементы ,может всеже стек болдеет.
Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2010 в 17:28.
уважаемый сергей,вижу что ваш пример не абстрактный,а реально нужный вам.поэтому предлогаю свой очередной вариант,упрошенный до максимально возможного.минимум проводов (три входа и три выхода),но ваш алгоритм работы.проверена,работает на сто%.
вход1-кнопка первого входа
вход2-кнопка второго входа
вход3- включение\выключение света (закрытие
открытие двери изнутри) -две кнопки параллельно у каждой двери внутри ванной.
выход1-открытие 1 замка
выход2-открытие 2 замка
выход3-освешение внутри ванной комнаты и параллельно лампочки "занято" снаружи у каждой двери.вот и все.теперь о нештатных ситуациях.
1-нажал вход,но не вошел(не включил свет)-через 5 сек схема возврашается в исходное состояние.
2-неисправность или отсутствие напряжение,войти нельзя по электр.кнопке,темно,выход только по механическому ключу .большенство электрозамков имеют мех.кнопку для открытия и замок(ключ) с другой стороны.так вот.
замок ставится ключом во внутрь ванны и кнопкой наружу.поэтому замок при отсутствии напряжения может открываться изнутри ванны ключем или снаружи мех.кнопкой .пользуешься электр.кнопками -ни кто не войдет,а если механическими ,то соседка может зайти в ванну ,но не в вашу комнату и на оборот.другие усложнения не оправданы.мех.кнопки можно шильдиком прикрыть,чтоб соблазна не было.
Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2010 в 22:33.
для алексей58
вариант схемы управления насосной станцией.
вход1-ручное включение насоса 1
вход2-ручное включение насоса 2
вход3-датчик давления 3-2
вход4 -датчик давления 3,5-2,5
вход5-датчик сухого хода
выход1-включение\выкл.1 двигателя
выход2-вкл\выкл 2двигателя
выход3 -неисправность- первый датчик замкнут,а второй нет.
первое ,основное требование равномерный износ насосов достигается одинаковым количеством циклов включения\выключения насосов,
т,е второй насос включается повторно не при 2,5 а при 2,если нужен другой алгоритм или ввести дополнительно учет времени работы-пишите-доделаем.
Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 21:54.
для алексей58
второй вариант управления насосной станцией.добавлен анализ времени работы второго насоса(3,5-2,5) -если второй насос работает один более 10 минут включается на помощь первый насос для выравнивания времени работы. .после достижения 3,5 оба насоса выключаются и ждут 2 атм,потом оба включаются,после 3 выключается первый насос итд.можно и по другому выравнивать- по количеству срабатывания датчиков .
в общем берите пр110 и реализуйте любой алгоритм управления насосами с этими датчиками.дешево и сердито(просто).
Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2010 в 22:07.
последний вариант управления насосной станцией из двух насосов.
каждый насос работает в штатном режиме (2-3 и 2,5-3,5) но каждый час меняется назначение насоса -основной\ резервный.путем коммутации датчиков давления.время подмены насосов можно установить другое(час,сутки,месяц)
Последний раз редактировалось rovki; 18.03.2010 в 18:02.