    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Нет, не взлетит! Там тот же 12 разрядный АЦП, те же пределы измерения. Только максимальная приведенная погрешность написана 0,25%, а не 0,5. То есть будет не +-20 Ом, а +- 10 Ом. И соответственно +-46 С. По факту же вообще ничего не изменится.
    Смешно слушать
    В ПРМ-3 измеренные значения будут не в Омах, а сразу в градусах
    Захват-02.png
    И 0,25% задано для температуры. И для диапазона 200 + 50 = 250 град, 0.25%будет +-0,625 градусов!
    Последний раз редактировалось petera; 07.12.2021 в 12:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 02:28
  5. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •