Сопротивление этих проводов тоже измерялось. Поправка введена на макрос в OL.
Единственное, что не знаю - переходные сопротивления на разрывном клеммнике ПР200
Измерялось и калибровалось, это разные вещи, вот вам и ответ почему разные показания. На каждые 0,1 Ом разница 0,5 градуса. Поэтому и надо использовать 3 проводную схему как минимум. И не ПР200 тоже.
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 12:11.