Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Рекомендации такие.
1) Использовать нормирующие преобразователи на 4-20 мА, они рассчитаны на работу в том числе с 50М, по 3- проводной схеме, входы соответственно перенастраивать под ток. Приборы сертифицированы, но ПР200 внесёт свою погрешность. Погрешность самого преобразователя небольшая.
2) Или использовать ПТ1000. 2- проводная схема. Погрешность побольше.
3) Или использовать сертифицированные приборы, с 3 проводной схемой, типа МВ110-8А. Тоже раччитаны для 50М. Соединять по RS485. Минимальная погрешность.

Так что выбор за вами по цене.
Спасибо!
Склоняюсь (пока) к 3 варианту.