Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Боюсь Вы что-то неправильно сделали, типа кнопки местами попутали или ещё какое чудачество, короче, не встречал ПР с потерей памяти, может у Вас ПР110, там действительно нет энергонезависимой памяти!
Если у Вас ПР200 попробуйте проверить память без использования входов, типа создать энергонезависимую переменную, вывести на экран для редактирования, отредактировать после включения ПР и после выключения и последующего включения ПР, проверить энергонезависимую память!
Память в порядке, если использовать нормально разомкнутые кнопки все сохраняет (см. первое сообщение). У меня точно ПР200. При подаче питания на ПР200 непонятно, что и как работает + последовательность исполнения компонентов программы. Возможно если нарисовать в другой последовательности все и заработает) Пару дней не до этого будет, попозже вернусь к этому вопросу.