Версия прошивки plc210 1.2.0721.0832
Выбиратор показал, что нужна 3.5.14.30-09 версия таргет файлов, а я скачал с сайта и установил 3.5.14.30-10
Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?
А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вопрос не много не по теме данного топика но все же
Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.
В данный момент удобного способа для решения такой задачи нет.
В SP18 запланирована поддержка доступа к каналам компонентов без привязки переменных.
09-11-2021 20-40-24.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени
Помогите пож. разобраться с проблемой
ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
С чем это может быть связано?
Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.
Добрый день.
С какой периодичностью возникает эта ошибка?
Сколько ошибок накапливается за час?
Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.
Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ошибка в импульсном режиме появляется с периодом 5 сек примерно
Т.е. 5 сек нормально работает, 5 сек ошибка висит и счетчик тикает , минут за 20 несколько тысяч ошибок набегает.
Насчет вибрации и помех - да, в цехе этого полно, но на объекте, куда шкаф отправлять будем, скорее всего еще хуже дела обстоят..
За предложение помочь, Спасибо. В пнд напишу в лс