А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!