Если я завожу 1 аналоговый сигнал с частотного преобразователя на контроллер, время обновления значения составляет 0,6 секунды? Если два, то уже 1,2 сек?
Что бы не получать эти данные от ЧП по интерфейсу? У меня есть реализованные проекты на ПЛК210 в том числе и в ТЭК. Конкретно на ПЛК210 у меня пока не жаловались. А вообще это как религия - однозначного ответа вы на свой вопрос не найдете.
Последний раз редактировалось RV9WFJ; 26.11.2021 в 21:46.