Показано с 1 по 6 из 6

Тема: УКТ38-В-03 не видит датчики ТС

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grob Посмотреть сообщение
    Пробовал и по двух и по трех проводной схеме.

    Второй и третий канал заработали (дальше не проверял), но нашёл странности:
    1. если зацепить второй и третий канал одновременно, то все работает. Если зацепить первый и второй/третий, то все гаснет. Как будто первый канал все остальные садит.
    Заранее благодарен.
    Первый канал отключить нельзя, можно настроить чтобы работало только несколько каналов ( например первые 4). Настройте УКТ по руководству, если первый канал не заработает, значит сдох.
    Руководство лежит на сайте в Документации
    Руководство по эксплуатации УКТ38-Щ4 PDF 3.71 MB https://owen.ru/product/ukt38
    Термосопротивления рекомендуется подключать по 3 проводной схеме, в случае двухпроводной обязательна перемычка.
    Для TCП 100П W100=1,385 (Pt100) - код 02 (XX 02) для настроек А01...А08.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2021 в 00:39.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. МВ110-8А "не видит" пассивные датчики
    от Артём_КИП в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 14:26
  3. укт38-01
    от Mishel_38 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 09:49
  4. УКТ38-Щ4
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:13
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •