    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    ... нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. ... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    ...Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    F0.00=1
    F1.00=10.0
    F1.01=0.0
    F1.03=0
    F1.04=50