    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Функция GRAPH в режиме эмулации смотрю не подтягиваются данные по этому ни чего не работает, может я саму функцию не правильно создаю?
    Запустил вашу программу. У вас 3 ошибки:
    1) Эту функцию лучше вставлять в программу на языке CFC (или на ST). Или присвоить выходу переменную. 1 Калорифер.jpg
    2) Не хватает последнего куска кода в функции GRAPH.1 Кусок кода.jpg
    3) Нет вызова программы POU_1.

    Да ещё нюанс, в функции есть ошибочка, при +10 град на выходе появляется 0, что не есть хорошо. Если переделать функцию на ФБ ( функциональный блок), то этого не происходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2021 в 14:12.