Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Инвертирование 0...10 В в 10...0 В

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Вход 0_10В.jpg 
Просмотров:	122 
Размер:	55.4 Кб 
ID:	57967
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 SCALE.jpg 
Просмотров:	105 
Размер:	82.9 Кб 
ID:	57970
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 10:33.