  1. #781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Тогда примите первый запрос. Мы уже давно используем PGSQL в своих проектах.
    Добрый день!
    Примите тогда еще запрос на Postgresql

  2. #782
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Примите тогда еще запрос на Postgresql
    Принято.
    Уже добавлено в планы на следующую прошивку (добавим psql).

  3. #783

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.
    Рассматриваем возможность применения в своих проектах контроллера Овен ПЛК-210.
    Но смущает следующее - по отзывам коллег его применяющих данный контроллер имеет очень низкое быстродействие по шине Ethernet при опросе модулей расширения (аналоговых). Нашел в РЭ фразу, что период опроса аналогового канала может быть от 0,6 до 10 секунд.
    Насколько эта информация правдива? Т.е. при применении аналоговых модулей расширения реально цикл контроллера получается секунда и более? С чем связано такое низкое быстродействие по высокоскоростной шине Ethernet? Возможен ли групповой опрос каналов аналогового модуля и какие имеются возможности для сокращения управляющего цикла? Спасибо.

  4. #784

    По умолчанию

    Очень странно слышать. Например в умном доме шлюз UMC по Modbus TCP опрашивался с частотой 10ms, что 0,01с
    Тут нужно рассматривать задачу не от ПЛК, а от выбранной архитектуры в целом

    Вот к примеру проект теплового пункта на ПЛК210, там около 17 модулей ввода вывода и это около 110 аналоговых параметров.
    Да, мне и в голову не приходило замерить задержки. работает все, PID стабилизирует, заказчика все устраивает.
    Можно поинтересоваться какая у вас задача?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги.
    Рассматриваем возможность применения в своих проектах контроллера Овен ПЛК-210.
    Но смущает следующее - по отзывам коллег его применяющих данный контроллер имеет очень низкое быстродействие по шине Ethernet при опросе модулей расширения (аналоговых). Нашел в РЭ фразу, что период опроса аналогового канала может быть от 0,6 до 10 секунд.
    Насколько эта информация правдива? Т.е. при применении аналоговых модулей расширения реально цикл контроллера получается секунда и более? С чем связано такое низкое быстродействие по высокоскоростной шине Ethernet? Возможен ли групповой опрос каналов аналогового модуля и какие имеются возможности для сокращения управляющего цикла? Спасибо.
    Не контроллер долго опрашивает, а модуль МВ210-101 опрашивает один датчик 800мс. На самом деле быстрее но по паспорту так. А сам модуль по Ethernet вы можете очень часто опрашивать, только толку с этого не будет.

  6. #786

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть ли вариант прошивки плк, с установкой галочки удалить пользовательские настройки, что бы после этой самой прошивки,
    загрузился заранее настроенный конфиг ?

    В текущих реалиях, когда все подключения к ПЛК удаленные, возникает необходимость в прошивке со сбросом, но что бы все настройки остались.
    Или может есть возможность делать конфигурацию прошивки плк? Например сконфигурировать заранее в 1 схеме сетевой конфигурации и нужным дефолтный ip ?

  7. #787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Можно поинтересоваться какая у вас задача?
    Хотим в серийной системе заменить работающее сейчас решение на Овен ПЛК-210
    Несколько аналоговых параметров (до 8-и), 6-8 дискретных выходов и столько же входов.
    Но в системе много устройств RS232 и RS-485, поэтому появление в линейке Овен устройства с несколькими СOM-портами нас вдохновило.
    Существующих Com-портов нам хватит впритык (придется кое-что объединить), поэтому аналоговый ввод хотелось бы навесить на Ethernet.
    Но там давление меняется достаточно быстро (существующая система работает с циклом 100 мс) и хотелось бы иметь быстродействие не хуже 250 мс. Поэтому такая задержка на аналоговом вводе ну никак не устраивает

  8. #788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Long_spb Посмотреть сообщение
    Хотим в серийной системе заменить работающее сейчас решение на Овен ПЛК-210
    Несколько аналоговых параметров (до 8-и), 6-8 дискретных выходов и столько же входов.
    Но в системе много устройств RS232 и RS-485, поэтому появление в линейке Овен устройства с несколькими СOM-портами нас вдохновило.
    Существующих Com-портов нам хватит впритык (придется кое-что объединить), поэтому аналоговый ввод хотелось бы навесить на Ethernet.
    Но там давление меняется достаточно быстро (существующая система работает с циклом 100 мс) и хотелось бы иметь быстродействие не хуже 250 мс. Поэтому такая задержка на аналоговом вводе ну никак не устраивает
    До этого МВ110-8И использовали? Если да то альтернатива ему с Ethernet еще не появилась. А если МВ110-8А то он такой же "долгий" как и МВ210-101.

  9. #789

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    До этого МВ110-8И использовали? Если да то альтернатива ему с Ethernet еще не появилась. А если МВ110-8А то он такой же "долгий" как и МВ210-101.
    Вообще не Овен использовали. А с чем связан такой длинный опрос каналов у аналогового модуля с Ethernet? Можно его настроить в более быстром режиме (если все каналы 4-20 мА)?
    Нам Овен ПЛК-210 всем подходит, кроме медленного аналогового ввода по Ethernet...

  10. #790

    По умолчанию

    Еще раз, опрос у Овна через Ethernet быстрый. Найдите модуль который сможет ему отдать аналоговые данные быстро.

Страница 79 из 122 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.