Здравствуйте.
Звонил по этому поводу в поддержку на той неделе. После продолжительных совещаний на том конце минут через 30 попросили написать на почту этот вопрос.
Пишу здесь. Для пользы сообщества.
Производил пуск в эксплуатацию котельной.
один ведущий 2.41 и два ведомых 1.10 (к каждому котлу)
версия прошивки 2.09.002 на всех трех контроллерах
на каждом котле трехходовой и насос рециркуляции через него.
На сети тоже трехходовой. Как по мне это уже слишком, но так проектировщики задумали.
Проверил коммутацию всех трех штук и соответствие реалного положение заслонки подаваемым сигналам.
"Трехходовой закрыт" на котле подразумевает 100% рециркуляцию воды через котел, т.е. котел гоняет воду по кругу, не отдавая системе;
для сети "трехходовой закрыт" подразумевает 100% возврат воды из обратки назад в магистраль подачи, то есть без нагрева сети.
Разъясняю так, чтобы не было недопониманий(сам сомневаюсь правильно ли все сделано)
Настройки 1.10 для работы с трехходовым в качестве регулятора Тобр.
настройки 2.41 для работы в качестве регулятора Тобр.
Вот оперативные параметры с рабочей системы.
Мне пришлось отключить автоматическое регулирование всех трех штук трехходовых в системе, поскольку они работают с точностью наоборот.
на последнем скриншоте можно видеть что контролер 2.41 выдает сигнал DO1 т.е. стремиться закрыть трехходовой до полной рециркуляции.
На котловых тоже обратная логика, когда он в работе то клапан сначала закрывается, и сколько я не ждал (пока котел в перегрев не ушел, он его так и оставлял на 100 % закрытым.
И только когда котел не в работе контролер выдает сигнал с DO2 на открытие.
Может я что-то не так делаю?