Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Во первых, у вас неправильно организована конфигурация, надо разнести чтение и запись в разные UMD с разными настройками, читать циклически, записывать по изменению.
Во вторых, присваивание переменных в регистры записи через MOVE, можно сделать по биту окончания автонастройки, либо отключать запись во время автонастройки.
Спасибо, конфигурацию поменял, теперь запись и считывание происходит корректно. Единственное - при завершении автонастройки включается таймер ТР_0, который отключает автонастройку, ТРМ савит АТ в STOP, но не смотря на это индикатор АТ светится и автонастройка продолжает работать. Мне пришлось отключить RS (запуск/остановка регулирования), по завершению автонастройки, что помогло. Но может есть возможность отключать автонастройку без RS?