    У том 212 да и всех трм2хх есть один нигде не описанный косяк. Новые сетевые настройки принимаются прибором только после перезапуска питания. Ох как же долго я мучился, пока это понял.
    Не знаю как он что там садит, но у меня без вопросов в одной сети 6 ПРок и 2 трм202 на скорости 38400 работают стабильно. Может вы не включаете групповой опрос мастером и читаете регистры в разнобой?
    Последний раз редактировалось bayk; 16.10.2021 в 21:48.